标题:
请教电线的问题
[打印本页]
作者:
ALINA
时间:
2011-3-8 10:17
标题:
请教电线的问题
装修房子的时候,我有点困惑
都说水电是隐蔽工程,有的是听别人的说的,柜机走6平方的线,挂机走4平方的线
但是我仔细在网上查了一下,说2.5平方的线带一个挂机就没问题
我非常想问一下,你们有走2.5平方的线带卧室挂机的吗?
作者:
流年倾顾
时间:
2011-3-8 11:56
一套房主线用4平方铜芯线已足,4平方线长时间可带5-8KW负荷,2.5平线可带3-5KW,就是3匹柜机也没问题,家庭用的柜机一般是2匹为主,2匹在夏季制冷时只有1.2KW左右,冬季在机内电热丝辅助加热工况下也只有2.2KW,况且2匹空调自带的电源线也只有1.8平左右,挂机1.5平。所以说用2.5平已经很保守了,大功率插座如电磁炉.微波炉.电炉子都可以用2.5平的。现在有的电工“师傅”似懂非懂,有的则明知故作,买线时好在卖线那里多拿回扣。我买的线就是宜昌双益牌,这个牌子铜材好,柔韧性佳,价格比其它的稍高一点。
作者:
小叶子
时间:
2011-3-8 12:52
现在都是一个房间一趟线,不存在主线。浴室,厨房,客厅,4个的 其他2.5.
一定要走地线。
作者:
昔日
时间:
2011-3-8 13:33
2#给的电线负荷参数有问题啊!按这个设计会出问题的。2.5mm²的铜芯线过载电流22A,4mm²的27A,保守计算:2.5允许最大负荷4.3KW,4.0允许最大负荷5.3KW..合理设计的话2.5的铜芯线一个支路可带2P挂机两台。。
作者:
第5大道
时间:
2011-3-8 15:37
本帖最后由 第5大道 于 2011-3-8 20:54 编辑
第5大道工作室工程质量验收标准
本工作室施工使用武汉二成电线(飞鹤牌)武汉免检产品
1、 电气工程施工要求
(1) 布线:电线的敷设应符合设计要求,可采用配管(金属配管或塑料管)、护套线等敷设线路。不得将普通绝缘电线裸露敷设。
(2) 配管布线:
a、 按设计要求选择适当的配管,管间连接紧密,管口光滑,护口齐全;配管应固定,排列整齐;盒(箱)设置正确,固定可靠;
b、 电气管线与蒸汽管热水管间距宜大于500㎜,与其他管路应大于100㎜;吊顶敷设管线应固定可靠,距顶棚面间距大于50㎜。
(3) 护套线配线:
a、 护套线敷设时,严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏,护套断裂等缺陷;严禁直接埋入抹灰层等碱性材料内敷设;
b、 布线平直、整齐、固定可靠;穿过梁、墙、楼板等处应有保护管。
(4) 电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮)不应超过管内径截面积的50%。电源线、电视线、电话线不得混装在同一管道中;
(5) 电气线路的排放注意走墙壁体,不用走地板,地砖下。暗埋线路中不允许有接头;
(6) 空调及大功率家用电器单独敷线。
2、 照明器具及开关插座的安装施工要求
(1) 照明器具及开关插座符合设计要求,大型灯具安装需用吊钩,预埋件或专用框架可靠固定埋设牢固;电源线不应紧贴器具外壳,吸顶灯固定面罩的外边柜应紧贴棚面;发热量较大的器具与可燃材料的接触处应进行隔热处理;
(2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;插座、开关离地面间距不小于200㎜,插座、开关位置高低应保持同一水平线,目测无明显偏差。15m以下安装的插座应采用防触电保护措施的插座;厨房、卫生间的安装的开关应采用带防水措施的开关;
(3) 单相两孔插座的接线,面对插座左孔接零线,左孔接相线;单相三孔,三相四孔插座的扫地(零)线接在正上方;插座接地线单独敷设,不与工作零线混同。
3、 电线接线与线路保护施工要求
(1) 所用导线的型号、线径应符合设计要求;导线连接紧固,接头不受拉力;包扎严密,不伤线芯,导线无扭绞、曲结、死弯、绝缘层破损等缺陷;
(2) 采用螺钉(螺帽)连接时,导线无绝缘距离不大于3㎜;铜线同连接采用绞接法时铰接长度不小于5圈,绑扎法时绑扎长度不小于10部线径,连接后防止踢;用黑胶布包扎接头时,内部应先包绝缘带;
(3) 分支接头应在接线盒、灯火盒、开关盒内处理,每个接头上接线不宜超过两根;线在盒内留有适当余量;
4、 验收标准
(1) 电路施工合理,接地装置完好,符合设计要求;
(2) 开关与开关、插座与插座位置高低应保持同一水平线,目测无明显偏差,面板整洁无痕迹;
(3) 暗线埋进墙体,墙面应平整,开关插座安装牢固。
(4) 吊灯安装必须督察到场。
5、 家用空调的安装
(1) 家用空调器的选用应符合设计要求(或产品说明书要求);
(2) 家用空调器的安装宜使室内送风方向朝向房间的最大距离方向;壁柜机送风口距地面1.8m;室外机的安装位置和方向不得对邻居、行人造成明显的冷热风影响;冷凝水不应滴落至下面的轻质雨棚、墙面等构件或通道上;
(3) 分体式家用空调器的制冷剂管道等穿墙过楼要在孔间处加以保护管。连接室内和室外机的制冷剂管道长度不宜大于5m;制冷剂管应保湿良好,连接严密无泄漏;
(4) 动力线及控制线路连接正确、牢固;
(5) 按产品使用说明书进行调试应运转正常,制冷(热)效果良好;空调器表面无损伤;控制系统操作灵活。
地址:远安海天凤凰城9号 0717-3682220
作者:
灵通
时间:
2011-3-8 17:06
2.5的线带2P的柜机都没有问题的。
本人专业级家电维修
作者:
波澜不惊
时间:
2011-3-8 19:37
客厅柜机\卫生间\厨房用国标4平方七芯线,插座,卧室空调用2.5平方国标线,灯线和控制线用1.5线就好了。非常同意三楼小叶子所有插座要走地线的说法,特别是电热水器和电脑插座。这个是最安全也是最经济的。现在电线价格很高,不要盲目的去加大线标,很浪费。宜昌现有的国标线品牌有红旗双益,红旗中益。(大家记住
益
是好处意思的这个益)还有武汉二厂生产的飞鹤牌线缆品质也很高。本人电工专业,从事电工家装六年。
欢迎光临 (http://www.yawbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.2