图 2.1 单线 120km/h 电化铁路隧道基本建筑限界及衬砌内轮廓图 本线隧道均铺设有碴轨道。轨道结构高度=0.01(轨下胶垫)+0.35(枕下 道床厚度)+0.23(轨枕高度)+0.176(钢轨高)=0.77m。 (7)电气化工程 ① 牵引供电系统 本工程新设远安牵引变电所,牵引网供电方式采用带回流线的直接供电 方式。 ② 牵引变电 牵引变电所 220kV(或 110kV)配电装置采用户外中式布置,27.5 kV 配 电装置大部分采用户内布置。 ③ 接触网 全线采用全补偿简单链型悬挂。
(8)机务、车辆设备 远安站设调机整备所兼电力机车折返所一处,新建 1 股内燃调机整备线, 1 股电力机车待班线,整备线设 1 座 27x1.1x1.1m检查坑,配置机车加油、 上沙、上水等设施,设置机务整备办公用房。 在嫘祖站设电力机车折返所一处,新建 1 股尽头式电力机车整备待班线; 整备线设 1 座 27x1.1x1.1m检查坑,其他设施相应配套。嫘祖站设乘务员休 息室 4 间,与车站合建。 配属 HXD3 型货机 3 台,采取武汉铁路局代管模式,新增货机由武汉铁 路局统一调配。另配置 1 台调车机车,负责嫘祖站的列车解编作业、部分小 运转列车的运行以及专用线取送车作业等。 (9)给排水 ① 给水 远安支线无给水站分布;有岩屋庙、马坡站、远安站和嫘祖站四个生活 供水点。岩屋庙站为既有站改造,既有水源接自于市政自来水,直接供站区 生活、生产用水。新建干溪站、远安站和嫘祖站生活、生产及消防用水均就近从市政供水管网驳接。 ② 排水 干溪站、远安站及嫘祖站附近均无市政污水管网,设计新增厌氧滤池、 生态人工湿地污水处理工艺。站区生活污水经化粪池处理、生产含油废水经 隔油池处理后,通过管网排入厌氧滤池、生态人工湿地处理工艺处理达标后 统一排放。 岩屋庙站、干溪站、远安站及嫘祖站设化粪池、隔油池污水预处理设备 及厌氧滤池、生态人工湿地污水处理工艺。 (10)通信 本工程新设 GSM-R 移动通信系统,在沿线新设基站,位置待定。
|